土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教关于电度表上的功率因数

请教关于电度表上的功率因数

发布于:2008-02-22 16:11:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现在的电度表上都有功率因数的显示。我不明白的是:他所显示的功率因数是怎么计算来的?是用即时的有功无功(以0为基准)。还是一段时间内的有功电量无功电量?也就是说他说显示的功率因数是自安装该表以来的功率因数还是一段时间内的功率因数。比如5分钟或1小时的?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    zhang243608 发表于 2014-6-25 08:37 那计算时是按照正向有功和正向无功计算呢?还是按照双向的来计算。按双向之和计算的。不要以为过补是好事可以领赏呀。只有把力率提高到0.9以上才能受奖。
    2014-06-26 06:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • 向天索要1度电
    一指慢 发表于 2009-11-21 12:44 即时功率因数的确如此。但供电方月末对某用户进行功率因数考核时,还是按有功电量与无功电量来计算的 …那计算时是按照正向有功和正向无功计算呢?还是按照双向的来计算。
    2014-06-25 08:37:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于电度表上的功率因数

现在的电度表上都有功率因数的显示。我不明白的是:他所显示的功率因数是怎么计算来的?是用即时的有功无功(以0为基准)。还是一段时间内的有功电量无功电量?也就是说他说显示的功率因数是自安装该表以来的功率因数还是一段时间内的功率因数。比如5分钟或1小时的?