电气楼层埋管允许三层叠加吗

提问 发帖 回复

电气埋管施工时,现场监理指出预埋管不允许叠加三层,有无规范规定,想请教各位,请告知,谢谢。

电气埋管施工时,现场监理指出预埋管不允许叠加三层,有无规范规定,想请教各位,请告知,谢谢。

88941987.jpg

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • cof1560157053388
    cof1560157053388 2019年06月25日 08:13:45 2楼
    有规范规定,最多两层
    回复 1 举报
  • dengken205
    dengken205 2019年07月09日 09:56:39 3楼

    三层叠加厚,该叠加位置混凝土已基本上没有了,结构楼板受力不足。搞电气的就真的一点基本常识都没有了吗?

    回复 0 举报
  • 王铜
    王铜 2019年07月11日 07:29:50 4楼

    三层叠加厚,

    该叠加位置混凝土基本上没有.最多两层。

    回复 0 举报
  • 梦如人生醉不醒
    梦如人生醉不醒 2019年07月11日 09:57:55 5楼

    你去计算一下用楼板厚度减去上下钢筋保护层厚度,再减去钢筋直径还能剩下多少,够不够你叠三层管?就算勉强够了,那块地方里面就基本没有混凝土了,会影响楼板承载力。这样的房子给你你愿意住啊?