同时断N线和相线能用负荷开关么

发布于:2008-02-22 15:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50054-95中4.5.6条说“在TT或TN-S系统中N线上不装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。”

JGJ/T 16-92中8.1.7条说“。。。如由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器。由放射式线路供电的配电箱,其进线开关宜采用不带短路保护和过负荷保护的隔离电器。”

那据此两条,对于放射式供电的配电箱,我要断开相线和N线,可以用负荷开关不
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同时断N线和相线能用负荷开关么

GB50054-95中4.5.6条说“在TT或TN-S系统中N线上不装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。”JGJ/T 16-92中8.1.7条说“。。。如由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器。由放射式线路供电的配电箱,其进线开关宜采用不带短路保护和过负荷保护的隔离电器。”那据此两条,对于放射式供电的配电箱,我要断开相线和N线,可以用负荷开关不