发布于:2008-02-22 15:42:22
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
GB50054-95中4.5.6条说“在TT或TN-S系统中N线上不装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。”
JGJ/T 16-92中8.1.7条说“。。。如由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器。由放射式线路供电的配电箱,其进线开关宜采用不带短路保护和过负荷保护的隔离电器。”
那据此两条,对于放射式供电的配电箱,我要断开相线和N线,可以用负荷开关不
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句在TN-C-S系统中,前段线路不能断零线,也就不能用4P的开关。后段就可以,即变成了TN-S系统后就可以。
回复 举报
两者的中心思想的确是不一样,我认为是前者是对后者的一种指导性意见,也是强条。
我的问题是“对于放射式供电的配电箱,我要断开相线和N线,可以用负荷开关不”
其实也可以这么问“在TN-S中,对于放射式供电的配电箱,进线处是使用4P还是3P的负荷开关”
因为我看到不少图纸,为了减少配电的级数,在上述情况下,使用了4P的负荷开关,
至于为什么断开N线,是说为了检修的需要。
这样是不是因为看到了JGJ/T 16-92中8.1.7条(后者)
而忽略了GB50054-95中4.5.6条(前者)呢
按照前者,应该是用4P的情况下,只能采用保护电器(除负荷开关),是么?
希望有人继续讨论,或者能指导一下
回复 举报