土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个关于十字交叉剪力墙的问题

请教一个关于十字交叉剪力墙的问题

发布于:2005-01-25 22:37:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按某多层及高层建筑结构空间分析程序是基于空间工作的三维计算机分析方法。它是杆系计算模型,十字交叉剪力墙被简化A,B,C,D.4根杆。正截面强度计算分别按压弯构件计算。由此造成交叉处配筋最多,请问是否合理?为什么?



20051251106663342449.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • david_tjw
    david_tjw 沙发
    多谢指教!
    2005-02-18 00:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • llsunrise
    llsunrise 板凳


    以前的确采用薄壁柱来模拟剪力墙,但由于剪力墙实际上是平面构件并且一般都开有洞口,受力状态与杆件还是有很大差别的,较为精确的分析还是采用有限单元法。
    至于配筋,可以采取每段配筋总数不变,交叉区域减少一些,端部增加一些。
    2005-02-17 22:55:17

    回复 举报
    赞同0