土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教自动报警系统的控制方式问题??

请教自动报警系统的控制方式问题??

发布于:2019-06-20 10:23:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

一、GB50370条文4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:

1. 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。

请教大家,这句话是否存在问题?

首先,接触到的多数气体系统不直接连探测器时的链接方式:

a.探测器----报警控制器----气体灭火控制器

b.探测器----报警控制器----联动控制器----气体灭火控制器

无论以上哪种,最终的联动信号都是由灭火控制器发出的,为什么规范中说由火灾报警控制器或消防联动控制器发出?

二、防护区外的声光警报器的触发信号??

按规范图示显示,防护区外的声光警报器的触发信号是两路报警信号。但是,实际中碰到更多的是选择阀后的压力开关的信号触发。

这到底是规范图示有问题,还是我的理解和现实存在不规范?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 隔壁的大兄die

    1、气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,联动肯定是火灾报警控制器、或联动控制器,首先探测器采集到火灾信号,反馈给火灾报警控制器,由火灾报警控制器给联动控制器或气体灭火控制器一个信号,启动相关设备。这时气体灭火控制器就相当于一个中转设备了。

    2、参图集14X505-1/30,声光报警器本来就是选择阀启动后才启动相关区域的声光报警器。

    2020-02-12 14:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    路过看看
    2019-06-23 10:40:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制药医疗类洁净室中温湿度监测的重要性

洁净室对于企业来说至关重要,尤其像制药类,电子类等一些高科技企业更为突出。环境监测是准确的测区数据,科学地结合数据和合理利用数据的时候,这样有效的监测数据就有一定的可靠性。 在生物制造的过程中,洁净的房间可以保护在其中生产的物品免受颗粒或病原体的侵害。温度、湿度和压力保持恒定,并持续监测。为了满足对气候质量的高要求,选择正确的测量技术是非常重要的。在设计制药产品和医疗设备的制造设施时,不仅仅要考虑病原体的侵害,必须考虑到尽量减少空气中粒子的引入、产生和保留。这个时候就要考虑控制的参数就变多了,比如气流过滤,室内增压,风速,温度,相对湿度。但是我们重点考虑的还是温湿度,原因如下:

回帖成功

经验值 +10