土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 请教气体灭火系统的联动控制问题?

请教气体灭火系统的联动控制问题?

发布于:2019-06-20 10:15:20 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
一、GB50370条文4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:

1. 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。

请教大家,这句话是否存在问题?

首先,接触到的多数气体系统不直接连探测器时的链接方式:

a.探测器----报警控制器----气体灭火控制器

b.探测器----报警控制器----联动控制器----气体灭火控制器

无论以上哪种,最终的联动信号都是由灭火控制器发出的,为什么规范中说由火灾报警控制器或消防联动控制器发出?

二、防护区外的声光警报器的触发信号??

按规范图示显示,防护区外的声光警报器的触发信号是两路报警信号。但是,实际中碰到更多的是选择阀后的压力开关的信号触发。

这到底是规范图示有问题,还是我的理解和现实存在不规范?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lvzhx
    lvzhx 沙发
    说一下个人的理解:1、气体灭火系统不直接连探测器,这时的联动信号都是经过火灾报警控制器(联动型)和联动控制器指挥气体灭火器执行灭火动作。2、选择阀后的压力开关触发,属于连锁控制范围。
    2019-06-20 14:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • aion阿布
    aion阿布 板凳
    引用的规范是GB50116,不是气体规,抱歉写错!!
    2019-06-20 10:56:20

    回复 举报
    赞同0