请大师们帮我看看两层钢框架的数据,

按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 667.550 <1.2Mp= 931.644 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!
****** Vu= 1504.752 <1.3(2Mp/ln)= 1614.850 不满足 ******

****** 不满足:提示:连接板与柱的角焊缝最大抗剪承载力不满足 ”
这是什么原因啊
  • zzyzdzz@co163
    zzyzdzz@co163 沙发
    加大梁高,减少梁翼缘厚度,或者加大柱翼缘厚度试试