高规第6.2.4条规定抗震设计时角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计,请问如何从PKPM上实现呢?

全部回答(10 )

  • cabrmaster
    程序对角柱和异形柱结构自动按双偏压计算,角柱是要定义的,一般工程是单偏压计算,双偏压验算。
    2009-09-30 09:03:30 来自 PC 评论 举报
  • zgb8080
    双偏压是按照砼规范附录F的公式迭代计算的,双偏压是多解的,算出的配筋不唯一。一般采用单偏压计算,配好钢筋后再用双偏压来复核。
    2009-09-29 23:42:29 来自 PC 评论 举报