八层单元式住宅(一梯两户)消火栓在每层休息平台处布置一个还是两个?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • huidongfeng
    huidongfeng 沙发
    8层单元住宅为敞开式楼梯,在平台处设一个消火栓,上下两个消火栓能保证灭一处火
    2005-02-07 15:37:07

    回复 举报
    赞同0
  • 小河湾湾
    小河湾湾 板凳
    如果房子进深不大,设在楼梯中间平台能满足两股水柱达到室内任何角落,就没有必要设两个,否则设双栓也行。
    2005-02-07 13:28:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来说说:预作用系统的设计

我最近遇到一件事,不知道怎么处理,请大家出个主意。有个工程,我设计了预作用系统,大家知道预作用系统有三种自动开启方式:(1)探测器或灭火喷头其中之一动作。阀组便开启,又称无联锁预作用阀组;(2)探测器动作,也只有探测器动作,阀组开启,又称单连锁预作用阀组;(3)探测器和灭火喷头都动作,阀组开启,又称双联锁预作用阀组。处于安全考虑,我设计要求按照无联锁预作用阀组进行控制,可是最近施工方(消防公司)对我的设计提出质疑,有求将预作用阀组改为雨淋阀组,即系统的控制改为单联锁预作用阀组,我坚决不同意,因为这样降低了系统的可靠性,但施工单位联合消防验收部门列举若干本地现有原设计为无联锁预作用阀组进行控制后改为单联锁预作用阀组进行控制的例子来向甲方和我施压,要求更改系统。