二网循环水泵出口阀门开度

发布于:2008-02-22 10:48:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
你们好 有个问题想向大家请教

我有一个热力站 循环泵流量是320T/H 扬程是36米电机功率是45KW循环泵出口有止回阀 和碟阀可是碟阀开到35度电流就70A额定电流是84A碟阀再往大开就超过了额定电流 这是为什么呢 二网的压差也不大啊才1公斤呀 换热器的压差是1.4公斤 如果两台水泵同时开 则都能将蝶阀开到70度两太水泵的电流都是63A水泵型号相同  请帮忙分析一下




全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dianhuang
    dianhuang 沙发
    换泵或增加变频系统
    2009-03-10 23:22:10

    回复 举报
    赞同0
  • cz_zzj
    cz_zzj 板凳


    支持,最好是:重新根据实际运行数据选泵,现在的泵选得太大了(扬程)。
    变频、切叶轮都会造成泵效率低下的。