在《喷规》里面规定了一个湿式报警阀所带的喷头数不宜超过800个。现在有一个楼,如下图所示,每层是一个防火分区,每个楼层的喷头数是300个。这个工程中有很多个这种单体楼。对于条文中800个的规定可以有两种不同的设计方法。
方法一:每个防火分区一个水流指示器,每个楼共需设三个湿式报警阀(如果考虑另外一个楼的一个楼层的话,实际上相当于两个楼五个湿式报警阀)
方法二:对于每个单体的三层,虽然是一个防火分区,但设两个水流指示器,分别从两个湿式报警阀上接管,这样的话,一个楼只需要两个湿式报警阀。
很明显,方法二比方法一要省很多个湿式报警阀,在泵房里面布置的时候也会容易许多,但是第二种设计符不符合规范要求?为什么?

全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
twty3721
沙发
2025-12-10 11:30:10
赞同0
-
一呆王
板凳
想问个问题,右边的方案如果正好某处(处于两个水流指示器间喷头交界的位置)着火了,两边的喷头都爆了,消控室该怎么支行,泵房的泵水量还够吗
2019-04-19 15:03:19
赞同0
加载更多火灾按一处考虑,作用面积是一定的,流量也就基本固定了。湿报在火灾报警系统中已有对应防火分区编号,即两个湿报都显示为三层起火并做出相应报警指令
回复 举报
回复 举报