土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器的终结

低压断路器的终结

发布于:2008-02-22 09:47:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压断路器的选用
微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器
MCB的额定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损坏的前提下能分断的最 大短路电流值。现在市场上见到的MCB,根据各制造厂商提供的有关技术资料和设计手册, 一般有4.5kA、6kA、10kA等几种额定分断能力。我们在选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳 断路器)、ACB(框架式断路器)一样,计算在该使用场合的最大短路容量,再选择MCB。如果 MCB的额定分断能力小于被保护范围内的短路故障电流,则在发生故障时,不但不能分断故 障线路,还会因MCB的分断能力过小而引起MCB的爆炸,危及人身和其它电气设备线路的安全运行。
短路电流的计算
精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:
1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。
2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30KA,取其1%,应是300A,电动机的总功率约在150KW,且是同时启动使用时此时计入的反馈电流应是6.5∑In。
3.变压器的阻抗电压UK表示变压器副边短接(路),当副边达到其额定电流时,原边电压为其额定电压的百分值。因此当原边电压为额定电压时,副边电流就是它的预期短路电流。
4.变压器的副边额定电流=Se/1.732U式中Se为变压器的容量(KVA),Ue为副边额定电压(空载电压),在10/0.4KV时Ue=0.4KV因此简单计算变压器的副边额定电流应是:1.44~.50Se。
5.按(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)=Ie/Uk,此值为交流有效值。
6.在相同的变压器容量下,若是两相之间短路,则I(2)=1.732I(3)/2=0.866I(3)
以上计算均是变压器出线端短路时的电流值,这是最严重的短路事故。如果短路点离变压器有一定的距离,考虑到线路阻抗,短路电流将减小。例如SL7系列变压器(配导线为三芯铝线电缆),容量为200KVA,变压器出线端短路时,三相短路电流I(3)为7210A。短路点离变压器的距离为100m时,短路电流I(3)降为4740A;当变压器容量为100KVA时其出线端的短路电 流为3616A。离变压器的距离为100m处短路时, 短路电流为2440A。远离100m时短路电流分别为0m的65.74%和67.47%。所以,用户在设计时, 应计算安装处(线路)的额定电流和该处可能出 现的最大短路电流
相关参数:
1、额定工作电压(Ue)

我们在选用低压断路器时,最先考虑的应该时它的额定工作电压(Ue)不能低于线路的额定电压,断路器的额定工作电压与它的通断能力及使用类别有关,一台断路器可以有多个额定工作电压下相对应的通断能力及使用类别。
一般来 说,对于民用住宅、小型商场及公共建筑,由于由当地供电部门的低压电网供电,供电线路 的电缆或架空导线截面较细,用电设备距供电电源距离较远,选用4.5kA及以上分断能力的 MCB即可。对于有专供或有10kV变配电站的用户,往往因供电线路的电缆萍面较粗,供电距离较短,应选用6kA及以上额定分断能力的MCB。而对于如变配电站(站内使用的照明、动力 电源直接取自于低压总母排)以 及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短的类似场合,则必须选用10kA及以 上分断能力的MCB

2、长延时脱扣器整定电流(Zrl)

断路器的长延时脱扣器整定电流Zrl要稍大于线路的计算负载电流,可按线路负载电流的1.05~1.15倍确定,同时应不大于线路导体长期允许电流的0.8~1.0倍。

3、瞬时或短时间脱扣器整定电流

选择断路器的瞬时脱扣器的整定电流应大于线路的尖峰电流。配电断路器可按不低于尖峰电流的1.35倍的原则确定。如果用在电动机保护电路上,当动作时间大于0.02S时,则按不低于1.5~2倍启动电流来确定。

A. 特性一般用于需要快速、无延时脱扣的使用场合,亦即用于较低的峰值 电流值(通常是额定电流/n的2—3倍),以限制允许通过短路电流值和总的分断时间,利用 该特性可使MCB替代熔断器作为电子元器件的过流保护及互感测量回路的保护;
B. B特性一般用于需要较快速度脱扣且峰值电流不是很大的使用场合;与A特性相比较,B特性允许通过的峰值电流<3In一般用于白炽灯、电加热器等电阻性负载及住宅线路的保护;
C. C特性一般适用于 大部分的电气回路,它允许负载通过较高的短时峰值电流而MCB不动作,C特性允许通过的峰 值电流<5In一般用于荧光灯、高压气体放电灯、动力配电系统的线路保护;
D. D特性一般适用 于很高的峰值电流(<10In)的开关设备,一般用于交流额定电压与频率下的控制变压器和局 部照明变压器的一次线路和电磁阀的保护
断路器在配电线路中:
配电线路的保护
(1)一般规定
1、配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。
2、配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。
(2) 短路保护
1、配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和机械作用造成危害之前切断短路电流。对热作用需进行热稳定校验;对机械作用需进行短路容量校验。
2、绝缘导体的热稳定校验应符合下列规定:
①当短路持续时间不大于5s时,绝缘导体的热稳定应按下式进行校验:
S>=I*√t /K
式中:S——绝缘导体的线芯截面(mm2);
I——短路电流有效值(均方根值A);
t——在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间(s);
K——不同绝缘的计算系数。
②不同绝缘、不同线芯材料的K值,聚氯乙烯绝缘铜芯K=115, 铝芯K=76。
③短路持续时间小于0.1s时,应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时应计入散热的影响。
3、选用的低压断路器,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
4、在线芯截面减小处、分支处或导体类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:
①配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;
②配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;
(3)过负载保护
1、配电线路的过负载保护,应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负载电流。
2、过负载保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量。
3、过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤IZ I2≤1.45IZ
式中:IB——线路计算负载电流(A);
In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz——导体允许持续载流量(A);
I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,Iz为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,Iz为约定时间内的约定熔断电流。
4、突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。


1203645090818.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jing19801220
    jing19801220 沙发
    谢谢楼主的分享
    2014-11-21 10:53:21

    回复 举报
    赞同0
  • vilenk
    vilenk 板凳
    好帖子 支持
    2010-07-23 15:12:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 394 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压进线断路器设计选型

本文就低压进线断路器选型中的两个实际问题进行了认真分析,提出了笔者的观点。笔者认为:低压进线断路器的短路分断能力应按照运行分断能力选择;低压进线断路器在一定条件下可以选用塑壳式断路器取代框架式断路器。 低压进线断路器一般用于变压器低压侧,是一个比较重要的断路器,如果选择不当,一旦发生故障或误动,将可能造成较大范围的停电。本文将阐述笔者在低压进线断路器设计选型工作中所遇到的两个实际问题及处理方法,供同行们参考。若有不当之处,望给予指正。 1.关于断路器短路分断能力 断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。 断路器设计选型中应采用哪一个参数,规范中没有明确的规定,各种手册也没有明确的说法。大多数手册指出:断路器的额定短路通断能力等于或大于线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。具体是极限分断能力还是运行分断能力没有说明。只有个别手册指明采用极限分断芰Γ俏胰衔杂诘脱菇叨下菲饔Σ捎迷诵蟹侄夏芰Γ碛扇缦拢?br (1)从可靠性方面考虑 采用运行分断能力选择断路器,在断路器开短路电流后,还可以保证断路器承受它的额定电流,减少断路器出故障的可能性,从而可以提高断路器运行的可靠性。 (2)从可行性方面考虑 对于新型断路器,运行分断能力一般都较大,都能满足短路电流的要求。表1列出了几种有代表性的新型断路器的运行分断能力。 600)this.width=600"表1 表中短路电流有效值指变压器10KV侧短路容量按150-200MVA考虑,在距变压器低压出线端3m母线处发生金属性短路时的短路电流。CB11是长征电气十一厂近年推出的框架式断路器,TM30是天津低压开关厂最近推出的塑壳式断路器,M、NS(C)为梅兰日兰公司产品。表中所列的Ics和Icw(短时耐受电流)数值均为各系列断路器中满足变压器容量要求的相应壳架电流等级断路器的数值。 从表1可以看出,对框架式断路器,除CB11当变压器为2000KVA时,其运行分断能力略显不足外,其他断路器都能满足要求;对于塑壳式断路器,只要容量满足要求,分断能力一般没有问题。对于老型断路器,厂家没有提供运行分断能力这一参数,只有极限分断能力。设计选型中可按Ics=Icu50%考虑。这样选择,当断路器的额定电流合适时,其运行分断能力往往不够,需通过提高断路器的壳架电流等级来满足分断能力的要求。例如对于800KVA的变压器,查表1可知其额定电流为1200A,短路电流为23.5kA,按额定电流可选DW15-1500型断路器,其极限分断能力为40kA,若按极限分断能力选择,它满足要求;若按运行分断能力选择,则不满足要求,需选择更大壳架电流等级的断路器。如DW15-2500型,其极限分断能力为60KA。所以,对于老型断路器,按运行分断能力选择也是可行的。 (3)从经济性方面考虑 对于老型断路器,按运行分断能力选择,一般需提高断路器的羌艿缌鞯燃叮月惴侄夏芰Φ囊螅欢杂谛滦投下菲鳎淙黄湓诵蟹侄夏芰细撸话悴恍栉惴侄夏芰Φ囊蠖岣叨下菲骺羌艿缌鞯燃叮瞧浼鄹癖韧缌鞯燃兜睦闲投下菲鞲摺K园丛诵蟹侄夏芰ρ≡穸下菲鳎话阃蹲驶嵊兴黾印?br 但是,由于低进线断路器所需数量较少,其引起的投资增加在整个工程投资中所占比例很小,而且它的重要性又较高,它的故障或误动都将造成较大面积的停电,给生产和生活带来不便,甚至造成较大经济损失。所以,为低压进线断路器的可靠运行增加一点投资,在经济上是合理的。 另外,新型断路器取代老型断路器是一种必然趋势。当它完全取代老型断路器后,按运行分断能力选择断路器,将不再存在投资增加问题。到那时,按运行分断能力选择断路器将成为一种必然的选择。 2.关于断路器结构型式选择 低压断路器按结构型式分,可分为塑壳式和框架式两大类。 作为进线开关,一般选择框架式断路器,但是框架式断路器有体积大、价格高、接触防护较差等弱点,所以作为进线断路器,它并不是最佳选择。 塑壳式断路器有体积小,安装紧凑、外形美观、价格低、接触防护好等特点,以往它没有成为进线开关的首选,主要受到其容量小,短路分断能力低,选择性和短时耐受能力差这几方面因素的限制,但是随着技术的发展和新产品的推出,这些问题已经获得了不同程度的改进。下面我将就这几方面的问题分别加以说明。 2.1容量问题 对于老式塑壳式断路器,其最大容量一般是600A左右,这样的容量,作为进线开关是显得太小了。但是现在的新型壳式断路器,其容量已经有了大幅度的提高,例如DZ20型最大可达1250A,TM30型最大可达2000A,有的产品甚至高达3000A。所以对于新型断路器,其容量对于大型变压器尚显得不足,但是对中小型变压器,已经完全可以胜任了。 2.2分断能力问题 近年来,我国生产的断路器,不论是框架式,还是塑壳式,其短路分断能力都有了大幅度提高。 就塑壳式而言,其分断能力提高的幅度非常惊人。例如以往是最常用的DZ10型断路器,其最大短路分断能力的峰值也仅仅达到40kA,而新型断路器脑诵蟹侄夏芰τ行е刀家丫锏搅撕芨咚健4颖?就可以看出,DZ20型的运行分断能力最高可达50kA、TM30更高达到75kA,两种型号的极限分断能力有效值均可高达到100kA。 所以就分断能力而言,塑壳式断路器完全可以胜任作为低压进线断路器的要求。 2.3选择性问题 老式塑壳式断路器一般没有短延时脱扣器,很难实现选择性保护。但是现在生产的部分新型断路器已经具备了这一功能。例如TM30系列的智能脱扣器就可以实现短延时功能,完成选择性保护;NS系列的电子脱扣器也可以实现这一功能。按照低压断路器智能化、模块化、组合化、电子化、多功能化的发展趋势,今后具有选择性功能的塑壳式断路器将会越来越多,选择性对于塑壳式断路器将不会再成为一个问题。 2.4短时耐受能力问题 短时耐受能力是塑壳式断路器一个弱项,目前多数塑壳式断路器厂家都没有提从额定短时耐受电流Icw这一参数。不过已有部分厂家提供了这一参数。 表1中列出了TM30和C序列断路器的额定短时耐受电流。从表中数据看,塑壳式断路器的短时耐受电流与框架式断路器相比,还有很大差距,其值还远小于变压器低压侧短路电流的数值,但是作为进线开关,只要选好断路器瞬时脱扣器的整定电流,将短延时电流限制在断路器可以承受的耐受电流范围内,塑壳式断路器就可以满足耐受电流的要求。 例如,有一台630kVA变压器,查表1可知,其变压器低压侧额定电流为960A,短路电流为21kA,可选择TM30-1000型断路器,其运行分断能力为50kA,满足要求;其短时耐受电流为15kA,不满足要求。这时可以将断路器的瞬时脱扣器动作电流整定在15kA,当短路电流超过15kA时,使断路器瞬时跳闸。这样做的后果是损失了保护的部分选择性。要想大幅度提高塑壳式断路器的短时耐受能力,尚需等待技术的进一步发展和新材料的出现。 对于不需要选择性保护的场合,塑壳式断路就可以避开其弱点,使其优越性更得以表现。 从以上分析可以看出,作为低压进线开关,塑壳式断路器在一定条件下已经可以取代框架式断路器。

回帖成功

经验值 +10