n个防火分区的地下车库须合用高空排放的竖井

发布于:2008-02-21 23:36:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位同仁:
如有n个防火分区的地下车库须合用高空排放的竖井,竖井面积如何计算?按一个防火分区计算合理吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • aile5253
    aile5253 沙发
    不是所有分区都着火的吧,个人认为按最大的两个分区排烟叠加就够了。排烟量是远大于排风量的。请大神指正
    2015-06-11 17:04:11

    回复 举报
    赞同0
  • 枫松柏
    枫松柏 板凳

    根据高规GB50045-95第8.4.2条按照最大的一个防烟分区计算,只不过要乘以120而不是60.
    2008-02-28 13:09:28