净化空调系统-常用设备

设计标准:洁净空调-风速、换气次数、过滤器。

设计要点:过滤、灭菌、合理的净化设备、过滤器的密封处理、换气次数与断面风速。

空气净化常用设备:送风过滤单元 FFU、高效过滤器送风口、净化层流罩、通风管道、矩形手动调节多叶阀、矩形定风量阀、圆形电动阀、圆形定风量阀。

过滤器的密封处理:高效过滤器的安装密封是空气净化的关键,也是长期以来的一个难点,过滤器安装后的检漏是最难通过的一项检验,许多洁净室的不成功就是因为密封没做好,郎使洁净度达标,其检漏也未必达标。这在其他洁净室可能不是大问题,但在制药行业的生物洁净室泄漏就意味着生菌,所以密封对生物洁净窒来说是关键中的关键目前常用的密封方式有:1、负压密封效果最好,FFU 是其典型代表。2、机械压紧高效送风口朵用较多。3、液槽密封效果好施工难度高,不是常用措施。

净化空调系统净化风管制作安装

采用优质镀锌钢板,现场安装,制作车间封闭防尘;加工前,镀锌板用中性洗涤剂淸洗擦净,风干后使用;风管不得有横向拼接缝,风量减少纵向拼接缝;风管合口后需用塑料布封住两端,码放清洁防护棚,安装入场拆封口,淸洁后进行安装;安装根据施工图及现场实测尺寸逐个系统加工制作安装。

风管制作过程:卷材开料、划线放样、切角裁剪、去毛刺、咬边、折弯、拼接、咬口、清洗、酒精复洗、封口保护、风管预装、必要法兰压条连接和中间加强、风管吊装、风管编号、保温后重复编号。