土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷水机停机后,制冷剂的状态为何?

风冷水机停机后,制冷剂的状态为何?

发布于:2008-02-21 22:36:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷水机停机很长时间后,即压力完全平衡,制冷剂也跟环境温度平衡后,这时候系统里面制冷剂的状态应该在压焓图上什么位置?也就是说制冷剂是处于什么样的状态?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sclidy
    sclidy 沙发
    adingkgb 发表于 2012-11-9 08:41 如果制冷机没有泄露,那么应该处于饱和状态(气液共存状态)但具体气液比例(即干度)要看系统容积和制冷 …与环境温度有相当大的关系,如果冷媒量较少,而环境温度本身又较高,则冷媒有可能为完全的过热状态,即冷媒压力会低于此温度下的饱和压力。另,无论如何,机器停止平衡后,系统压力是不会高于此温度下的饱和压力的
    2015-02-27 14:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • aimeeying
    aimeeying 板凳
    跟着阿鼎老师学习学习~
    2012-11-15 10:09:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

170双级氨制冷压缩机如何操作

同上

回帖成功

经验值 +10