固定消防水炮流量计算

发布于:2019-06-10 15:39:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家有做过固定消防水炮的吗?,我这个丙类仓库,总建筑面积为6000平方米,檐口高度为16.5m,分了三个防火分区,每个防火分区为2000平方米,为了满足防火分区面积要求,需要上自动喷水灭火系统,净空超高无法上自喷,需要做消防水炮。我看《建筑给水排水设计手册》第671页上消防水炮流量计算是根据喷淋的强度和防火分区计算的,我这个按8L/min.㎡计算,一个防火分区为266L/s,算个相邻两个防火分区,消防总用水量为798L/s,这也太大了吧。