土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请问一下这膨胀阀截流后怎么平均分配
本人有一台谷伦压缩机5P机器~!高压过膨胀阀截流后老是分配不均匀~!靠近压缩机回液管的那部分稍好~!大家有没有什么好办法来帮帮我~!机器就是过膨胀阀后分配不均匀~!

全部回答(8 )

  • sizhaolee

    这个问题现在已经不是问题,珠海爱克特机电设备有限公司已研发出一款基于文丘里原理上的升华产品——ACT分液头,蒸发器出口支管平均温差只有0.3°C左右(这还包括了由于迎面风速不一致造成的影响),并且批量加工的一致性也是很好,欢迎来电咨询,我们免费提供样品测试。0756-2312100,2180128
    2009-04-08 20:25:08 来自 PC 评论 举报
  • x_uwei
    1、分液器喷口选大了
    2、毛细管压降没选好
    2008-12-13 21:58:13 来自 PC 评论 举报