土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟系统的大小有限制吗?工业建筑的排烟系统带多少个排烟分区比较合理?
工业建筑三层,洁净、丙类厂房,面积8000+,做喷淋,我总共分了左右两套排烟系统,图审认为系统太大,建议优化系统。不知道哪本规范上有描述排烟系统大小的要求?求大神指点。

全部回答(1 )

  • tumux_11846
    回答:根据建筑设计规范《烟气排放规范》(GB50051-2013)第3.1节规定,排烟系统中的烟气和污染物应得到有效控制和净化,系统应根据建筑物的高度、使用功能、运行方式等技术要求确定排烟量和排放高度。在具体的设计中,需要结合建筑物使用情况、火灾安全评估等因素综合考虑,一般情况下,每个排烟分区不宜超过700平方米,超过则应分区处理。需要注意的是,在设计排烟系统时还需考虑管道通风口、排烟扇与消防通道的位置、数量、通风量等因素,以保证系统的正常运行和安全使用。
    2023-11-06 10:10:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10