土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源转换开关是否一定要用4P的?
双电源转换开关是否一定要用4P的?

全部回答(13 )

  • 大鼻山


    也仅仅是《技术措施》那么讲过;那是中国的个别不懂来龙去脉的人,未从本国国情出发而瞎扳人家的IEC标准所导致;他能知道使用4P开关的本质原因吗?他知道为什么人家IEC要那么规定吗?
    我国的应急发电机多是公用N极(与市电),你用4极开关也无法分开;而老外发电机往往是IT系统,N不功用,所以要四极分开。
    搞清楚问题的本质,才好与别人理论,而不是死板硬套规定、措施
    2005-01-26 13:06:26 来自 PC 评论 举报
  • 欢快的
    既然如此,干吗还要“规定”啊?规定说得是“正常供电电源与备用发电机之间的转换开关“应”使用四极开关。” “应”使用,并不是一定,必须要使用。如果你偏得要使用三级得话,规定也拿你没办法
    2005-01-26 08:48:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10