电气工程
\
供配电技术
\
双电源转换开关是否一定要用4P的?
双电源转换开关是否一定要用4P的?
双电源转换开关是否一定要用4P的?
发布于
2005-01-25 16:46:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
大鼻山
也仅仅是《技术措施》那么讲过;那是中国的个别不懂来龙去脉的人,未从本国国情出发而瞎扳人家的IEC标准所导致;他能知道使用4P开关的本质原因吗?他知道为什么人家IEC要那么规定吗?
我国的应急发电机多是公用N极(与市电),你用4极开关也无法分开;而老外发电机往往是IT系统,N不功用,所以要四极分开。
搞清楚问题的本质,才好与别人理论,而不是死板硬套规定、措施
2005-01-26 13:06:26
来自 PC
评论
举报
欢快的
既然如此,干吗还要“规定”啊?规定说得是“正常供电电源与备用发电机之间的转换开关“应”使用四极开关。” “应”使用,并不是一定,必须要使用。如果你偏得要使用三级得话,规定也拿你没办法
2005-01-26 08:48:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
vlsa
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
26
回复
620
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
