求助大神和天正技术人员,关于天正给排水V5.0喷淋计算的问题

提问 发帖 回复

天正给排水V5.0的喷淋计算中,已修改了沿程水头损失的公式,但同时也取消了“管道的内径减1mm”的要求。使得计算结果和V2.0相比差别较大,请问各位大神该怎么处理,V5.0的喷淋计算结果能用吗?   天正软件公司的技术人员能说下为什么取消吗?V2.0和V5.0哪一版的计算结果能用?

天正给排水V5.0的喷淋计算中,已修改了沿程水头损失的公式,但同时也取消了“管道的内径减1mm”的要求。使得计算结果和V2.0相比差别较大,请问各位大神该怎么处理,V5.0的喷淋计算结果能用吗?   天正软件公司的技术人员能说下为什么取消吗?V2.0和V5.0哪一版的计算结果能用?
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 曹雨田
    曹雨田 2019年06月20日 16:08:52 2楼
    根据最新规范当中水力坡降公式(9.2.2条),计算时管内径不再减1mm。故以5.0版本计算结果为准。