土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风口的百叶怎么确定,有依据吗?
我的设计手册上看到,正压送风口在前室采用常开百叶,在防烟楼梯采用自垂百叶或常开百叶,当采用常开时应在加压风机的压出管上设止回阀。
而我在设计图纸上看到的前室用的是自垂百叶。
问这个依据哪里有的查,倒底哪个是对的?

全部回答(2 )

  • wybhome2004
    高规中规定前室和楼梯间风量计算按2层或3层开门算,应楼梯间是一个空间,风口可选自垂百叶风口,而前室每层一个风口,应选用常闭风口,火灾时开启着火层及上一层风口.
    2008-02-28 22:24:28 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    一般常规做法:前室用常闭多叶送风口,楼梯间采用自垂式百叶送风口,均不需要止回阀。 只有采用常开风口时才需要止回阀。
    2008-02-22 10:33:22 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10