现场安装
现场安装主要分为二个部分,分别为:基坑面监测及基坑周边建筑物监测
基坑在线监测内容及仪器对照表
监测目的
(1)通过将监测数据与预测值比较,判断上步施工工艺和施工参数是否合理或达到预期效果,同时实现对下步施工工艺和施工进度控制,从而切实实现信息化施工;
(2)通过监测确保本工程地下结构施工期间,周边的建(构)筑物、道路及管线等的正常运行和使用;
(3)通过监测及时调整支撑系统的受力均衡问题,使得整个支护体系处于受力均衡、安全、可控状态;
(4)通过监测及早发现止水帷幕的渗漏问题,并提请施工单位进行及时、有效的封堵止漏,防止大面积涌砂而出现险情;
(5)通过监测及时掌握立柱桩的隆沉变化,保证支护结构的受力均衡;
(6)将现场监测结果及时反馈给建筑师和结构工程师,使设计能根据现场实时工况,进一步优化方案,细化措施,达到优质安全,经济合理,又好又快的建设目的;
(7)通过跟踪监测,在换撑和拆撑阶段,能做到施工科学有序,确保基坑围(支)护体系始终处于安全可控的状态。
产品清单
实施方案
现场准备作业
传感器安装工具准备,有:剥线钳、螺丝刀、16mm/18mm固定扳手或活动扳手、电钻及膨胀螺栓、膨胀挂钩、绝缘防水胶带、扎带、锤子、梯子等工具;基坑面及基坑周边建筑物打水平标定线,确定地势高低。传感器安装现场传感器设备分为四种:静力水准仪安装、倾角计的安装、锚索计安装及测斜仪安装
(1)静力水准仪安装
安装原则:1、储液罐与安装高程最高传感器垂直高差必须大于0.5米,与安装高程最低传感器垂直高度必须小于1.5米,所有传感器高程差控制在1米范围以内;2、一条主线上传感器地址号不可重复;3、通液完成后尾部进行封堵,如果现场有条件,可以将二个传感器之间的通液管抬高,高程高于传感器,这样会使传感器里的气泡溢出,在之后的监测中也不会出现气泡进入传感器内部的问题;
静力水准仪固定安装
静力水准仪通液、通气
(2)倾角计安装
安装原则:1、安装尽可能水平安装,安装最大倾斜角度不要超过正负15度;2、安装方位最好保持一致,以至于只要知道倾角计的坐标就可以知道被测物偏离的方位;3、一根主线上传感器地址号不可重复。
倾角计的安装
锚索计安装安装原则:
1、锚索计两侧须用垫板,以保证不会产生受力偏差;2、锚索计安装后必须做好记录,锚索计编号所对应的安装位置,及其在采集基站中接线端口号。
锚索计安装
千斤顶张拉锚索
测斜仪安装安装原则:
1、测斜仪导轮安装方位必须一致,高导轮组朝向基坑面;2、一根主线上测斜仪地址号不可重复;3、测斜仪如果不是12V电压供电,不可直接接入采集仪供电,采用变压器降压的方式给予供电;4、设备安装完成后孔口需严密密封。
测斜仪安装
测斜仪孔口保护
设备调试通电调试,手机通过蓝牙连接采集传输设备,现场采集多组数据,验证传感器是否连接正常;配置上传频率、服务器地址和端口号。
现场调试
成果展示
外业成果展示
采集仪
内业成果展示
沉降监测曲线
倾斜监测曲线
锚索应力监测曲线
深层水平位移监测曲线
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工程监理
返回版块4.82 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
灌注桩成孔质量检测技术——某电站工程案例分析大量检测结果对比显示,在混凝土灌注前进行成孔质量检测是可以有效地控制成桩质量的。所以今天岩联小编要给大家分享的是灌注桩成孔质量检测的方法及必要性,并用一个较有代表性的案例加以说明,希望能给检测的朋友们一点帮助。 灌注桩成孔质量检测的必要性 对于又深又大的灌注桩,成孔过程中可能由于施工技术、施工管理和基础中流砂等软弱层、洞穴等异常区域造成孔的扩径、缩径、孔壁倾斜、沉渣厚度超标等缺陷,严重影响了成桩的质量。又由于地层复杂,可能以后很难查到是因为成孔质量缺陷而发生的问题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报