土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】零线不带电,为什么还要拉一条地线?

【电气学院】零线不带电,为什么还要拉一条地线?

发布于:2019-06-04 14:53:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

零线并非不带电,只是在三条相线电流平衡时候,流过零线的电流矢量和为零而已。实际上工厂的里边很多场合用电,往往只用了三条相线,比如一些三相异步电机,并没有另外接零线,而是直接外壳接地,的确是用大地来替代零线了,但是民用电是不允许这样使用的,主要是太危险了。


零线地线本一家


在电厂那边,发电机是三相的,输出三组相差120度的交流电压,发电机是星形接法,所以会有中性点,理论上如果这三相电压和负载绝对平衡,三条相线完全可以轮流成为工作回来,让负载进行正常用电工作。但是这个世界上没有绝对一致的东西,所以三条相线之间肯定会有电流不平衡,引起把中性点利用起来,从中点引出来的线是中性线,把这条中性线引到负载那边去,让不平衡的电流通过这条中性线流回来,避免三相不平衡烧掉发电系统,供电装置和用电负载已经用电线路。




这条中性线,一般要发电厂那边接入大地中,主要是考虑到发电机和变压器之类的,都是固定在大地上的,如果不接地,万一一条相线碰地了,而漏电流不大,发电设备依然正常运行,这样人是站在大地上的,如果有人触摸到发电或者用电设备,将会形成回路电到人了。接地了以后,在变压器变电过程中,也可以避免相电压超过某个范围值从而烧掉设备。另外还可以避免雷击和静电问题引起的设备绝缘击穿,适当时候自动释放电荷到大地里边去。


中性线在发电厂这边接地后,还从中性线本身单独引出了一条N线和一条PE线,这条N线就是我们常说的零线,用来引导不平衡的相电流作用,所以零线是参加工作的,零线是不能再次接入大地的。而PE线纯粹是为了考虑安全保护作用的,地线PE可以反复在一些地方接入大地里边去,这样让它看起来更加牢靠一点。这种接法,就是TN-S供电系统,也是给我们民用供电的三相五线制,三条相线,一条零线N和一条地线PE。




为什么要把零线和地线分开来给居民供电呢,主要是可以安装漏电保护之类的装置,而漏电保护可以用来保护用电人的生命安全和设备安全。漏电保护装置是利用零线和火(相)线电流矢量和为零来判断是否有人触电或者设备漏电的,也就是火线流入的电流要等于零线流出的电流才是正常的用电状态。比如有人碰到火线了,火线会从人体流过一部分电流,进入大地,然后回到了发电厂的中性点形成回路,这样火线和零线的电流矢量和不再为零,所以漏电保护会跳闸,从而保护了人的生命安全。如果把零线也接地了,或者使用大地来做零线,漏电保护装置将无法正常工作,也就无法保护到人身安全了。所以TN-S(或者TN-C-S)是不能把零线接地的,否则三相五线制将无法正常供电,也失去了安全设计的意义。




还有一种供电系统,就TN-C系统,三相四线制,零线和地线是一条线,这种一般使用在工厂用电场合,这样零线和地线合并了,成本的确是下降了不少。如上边所说的,工厂很多三相用电负载,往往都不拉零线到负载这边,而只是让负载接大地,这样是可以省了不少钱。但是工厂里边用电的,往往都是经过培训后的电工,比如作业时候他们都要穿电工鞋,往往都是两个人以上的人一起作业,碰上危险也可以互相照应。
实际上工厂使用三相四线制,不仅仅是出于省线省钱的考虑,而是考虑到很多用电负载谐波非常高,漏电流非常大,根本没有办法安装民用那种漏电保护装置,比如变频器使用了漏电保护,会整天跳闸,无法正常工作。


使用大地直接全程替代零线地线不可取


一般中性线或者PE线接入大地,都是通过一些金属棒之类的东西,打入到大地里边一定距离,在附近埋藏一些盐类来促进导电性能,往往要求接地电阻要小于4欧姆,看起来也是比较小的,实际上是比较大的,比如如果漏电流达到了10安,就有40伏的压降了,已经高于人体的安全电压了,而且接地实施起来不太好操作。
大地虽然是良性导体,但是不同地方差异比较大,比如潮湿的地方电阻肯定非常小,而干燥的地方会比较大,含盐多的地区肯定比少盐的地区容易导电。差异太大,这样制作标准就非常困难了,稍微控制不好,就会出大的安全事故,如果利用大地来做工作零线,这样在实际中几乎是无法执行下去的。


上边已经分析到了,在TN-S系统里边,零线是禁止再次接地的。而TN-C系统,理论上虽然可以使用大地来替代零线,除了上边说到的安全和不好执行外,还有一个问题,就是你省掉了这条零线,不见得就省钱。比如一个工厂里边,你要在厂区内埋很多条地钉,越多接触大地越好,接地电阻越小才可以保证安全,然后通过粗导线给各个车间设备来分布使用,因为担心接触不良,需要很多个焊接点,这样实施起来,每个地方都这么麻烦,恐怕花的钱比省下的这条零线还要多。

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发

    如此谬论百出的垃圾文章,竟然能长期存在于土木在线电气论坛上,区管们都在混饭吃吗?!

    2019-07-22 16:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • hbs13829780462

    挺好的资料,谢谢楼主分享!

    2019-07-19 10:54:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2049 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!500千瓦沥青拌合楼架空钢芯铝绞线规格计算

请教个问题,630kVA变压器,距离沥青拌合楼300米,20多台电机总用电功率500kW,变压器出来三相四线用的70平架空钢芯裸铝绞线,架空线下来接的是240的铝电缆。现在才一半负荷,负载端电压就降到340V了,现在要怎么改才能满足负载端380V的要求?

回帖成功

经验值 +10