土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水射器在供水管道上安装压力?

水射器在供水管道上安装压力?

发布于:2008-02-21 16:18:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一加氯系统,投加点在供水管道上面,压力为0.12MPa,氯气投加采用水射器(水射器工作水的压力0.25~0.3MPa),如果这样投加,水射器的工作会不会受影响?
也就是我想知道,一般水射器投加在供水管道上时,管道上面的压力限制是多少?
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    为使加氯系统投加点加氯稳定可靠,一般设计水射器工作用水采用专用压力水管线,水射器工作水的压力控制在0.5MPa左右。
    2008-02-25 14:56:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

V型滤池水头损失检测表的安装位置?

V型滤池水头损失检测表装在什么位置?我看到单位订购单上压力损失检测表就一只,是不是差压表那种?如果是的话,那怎么安装?是安装在进水与出水的管道上面么?那那么长的管段分别与表计相连么?

回帖成功

经验值 +10