土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ?10KV单项接地相关问题

?10KV单项接地相关问题

发布于:2019-06-03 15:52:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV单项接地时,在配电房真空接触器已经动作,将接地项电位钳位对地电压为0,这个时候还会有跨步电压触电的危险吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    有。你这是单相接地可以继续工作那种。。。

    2024-11-18 15:28:18

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02

    你这个是什么系统呀?别人特意要增加电源侧中性点接地,你反其道而行之。高压中性点不接地系统,单相接地电流,是通过分布电容构成回路的,你切断中性点接线,故障电流还是存在。故障点当然会有所谓的跨步电压了。

    一般电力企业不会这么干。如果你是一个系统的终端负荷,你不要去考虑这些事情。电力企业会解决的。

    2019-06-05 08:41:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【电气学院】为什么高压电线不像普通电线一样包层绝缘层?

因为给高压电压包绝缘层一是没有必要,二来也浪费钱。 高压输电线路的输电电压大多在1万伏特以上,有些线路的电压高达10万伏、50万伏,如果要给这样的线路包绝缘层的话,普通电线的绝缘层厚度是远远不够的。我们平时家里的电线,电压只有220V,只要用一层薄薄的绝缘层包起来防止人和火线接触就能防止触电。但是高压设备就不一样了,人站在高压设备旁边一定的距离,即便不接触也还是会造成触电的。

回帖成功

经验值 +10