电机星型接法和三角型接法的不同,什么情况下接星型接法什么情况下三角型接法?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xmh_1977
    xmh_1977 沙发
    正常来说超过15KW就要用星角启了,不然启动电流就太大了,有时会出事故的
    2008-03-10 08:52:10

    回复 举报
    赞同0
  • laoxinke
    laoxinke 板凳
    电机的不同接法是针对功率较大的电机而言,如超过26kw以上的.起动用星形接法是为了减小启动电流,当电机启动达到额定转速后(约10~20秒)切换到三角接法.就进入正常的额定功率下运行了.