正比如,我这里有个图,风机后阻力算出来也只有127pa,风机前面3米就是排烟井了,上翻6米直接就是室外,而设计院给的图纸风机扬程是573pa,不知道是怎么得出来。图如下,请路过的老师帮忙看看,我的计算是否有误,有哪些缺项,谢谢。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回答(3 )
风机处损耗可以加50pa,消声器局阻取到50pa比较稳妥,这样就200pa左右了,然后再乘上安全系数1.2就240pa,再加上风机动压约摸100Pa,大概在340pa左右。
风机选的稍微有点大,可能是拍脑子选的,但还是在可以接受的范围,只不过有点粗放。