我在学习时发现一问题:
ABB双电源自动切换装置有这2功能:
2、当正常供电失压和缺相时,柴油发电机启动,正常供电断路器断开,在缺相时系统报警

我的问题:什么叫缺相?什么情况下会产生“缺相”?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • v591rmb
    v591rmb 沙发
    失压和缺相有何区别?一相电压比其它两相电压低50%,算失压还是缺相?
    2005-02-28 19:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • azreal
    azreal 板凳

    同意
    2005-02-10 11:53:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2212 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安装低压配电屏时接地排的处理方法

目前许多供电局设计安装低压配电屏时,未设计接地排,采用三相四线制,但是在安装回路电缆时都是采用三相五线制,接地线在低压配电屏内无法接线,一般接在配电屏的模数孔上,这样的处理正确吗?我想可不可以出线也采用三相四线制,在末端配电箱内接地排与引下线联接。