土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙,出现这样的裂缝是什么原因?

地下室外墙,出现这样的裂缝是什么原因?

发布于:2019-06-01 16:46:01 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

地下室外墙,300厚,混凝土等级为C35(其中为了方便施工,塔楼范围内挡土墙的强度同塔楼,即为C45),抗渗等级为P6,配筋见附图,挡土墙高度4.1~4.9m,底板高度-5.1m,地质报告给出抗浮设防水位-3.7m。现场发现地下室外墙出现多道竖向裂缝,基本每隔两米左右有一条竖向裂缝,从底板延伸至挡墙中部,裂缝现场图如下附图,请各位大师帮忙分析下裂缝原因,以及该裂缝该怎么处理比较好,真是头痛!

微信图片_20190601164420.jpg微信图片_20190601164356.png微信图片_20190601164430.jpg微信图片_20190601164438.jpg微信图片_20190601164441.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发

    谢谢楼主分享

    2019-08-24 08:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • evolevol
    evolevol 板凳

    板厚,配筋都偏小,没有按裂缝控制设计复核吧。。。

    2019-08-13 08:12:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 377 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室后浇带质量,做到这些就控制住了!

现代高层建筑施工技术越来越先进,而地下车库技术也运用得越来越广泛,为保证其施工质量,后浇带施工技术开始受到了普遍重视。 一、工程概况 某住宅区二期工程10#、11#、12#楼,地上为3栋18跃19层住宅,地下为连通1层地下室,框剪结构。建筑面积约36562m2,其中地下室面积占11131m2,长度为134.4m,宽度为84m。根据主楼位置、使用功能将地下室用后浇带分割成10个区。

回帖成功

经验值 +10