电缆故障.jpg老哥们,10kV箱变高压环网柜连变压器电缆,做耐压试验,35kV/1min,打了57秒接地了,再升压到10kV就冒火了,切开后看到绝缘击穿了小孔,请各位帮忙分析下,谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • changchengli
    changchengli 沙发
    刀伤,上个月车间也做了穿了一根情况一样
    2019-06-12 08:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • wsltqh
    wsltqh 板凳
    1.半导体没处理干净有黑点  2.用刀过狠,有刀伤。
    2019-06-02 11:16:02

    回复 举报