正在加载...
老哥们,10kV箱变高压环网柜连变压器电缆,做耐压试验,35kV/1min,打了57秒接地了,再升压到10kV就冒火了,切开后看到绝缘击穿了小孔,请各位帮忙分析下,谢谢了!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
成套电气设备
15.96 万条内容 · 590 人订阅
阅读下一篇
求大神指点迷津 在10KV主供电源未端加装 备供电源依次为 进线柜隔离柜联络柜 变压器为1250 求内部结构图 小弟感激不尽???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报