土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 箱变高压环网柜电缆故障求分析!

箱变高压环网柜电缆故障求分析!

发布于:2019-06-01 16:39:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

电缆故障.jpg老哥们,10kV箱变高压环网柜连变压器电缆,做耐压试验,35kV/1min,打了57秒接地了,再升压到10kV就冒火了,切开后看到绝缘击穿了小孔,请各位帮忙分析下,谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • changchengli
    changchengli 沙发
    刀伤,上个月车间也做了穿了一根情况一样
    2019-06-12 08:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • wsltqh
    wsltqh 板凳
    1.半导体没处理干净有黑点  2.用刀过狠,有刀伤。
    2019-06-02 11:16:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大神KYN28A-12内部结构图

求大神指点迷津 在10KV主供电源未端加装 备供电源依次为 进线柜隔离柜联络柜 变压器为1250 求内部结构图 小弟感激不尽???

回帖成功

经验值 +10