土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于发电机定子接地保护的问题,大神请进!
我厂发电机与厂用是直接连接,中间无隔离变,近日多次出现10KV厂用段上的设备在停运时,发电机定子接地保护报警,有时能达到跳闸值,调取故障录波三相电压均有波动,零序电压上升达38V。不是每次设备停运都出现,希望各位大神帮忙分析下!

全部回答(5 )

  • 加菲猫

    可能是某厂用电高压断路器三相不同期分闸造成的,三相不平衡会在零序CT产生电流

    2020-09-27 08:34:27 来自 PC 评论 举报
  • showin3690

    停运状态?详细说说

    2020-08-15 17:04:15 来自 PC 评论 举报