土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教 铜排接头接触面允许电流密度

请教 铜排接头接触面允许电流密度

发布于:2019-05-31 15:16:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
按DL/T5222-2005中 无镀层接头接触面的电流密度 >2000A的 电流密度为0.12。 如果正常2000A用100*10的铜排,那么接触面100*100  按电流密度算 只能通流1200A . 接触面不对? 急请大师指导。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • li218411
    li218411 沙发
    自己顶下
    2019-06-04 16:06:04

    回复 举报
    赞同0
  • li218411
    li218411 板凳
    微信截图_20190531172000.png
    2019-05-31 17:26:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器经典问答五十道

变压器经典问答五十道 1、油浸变压器有哪些主要部件? 答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。 2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器? 答:半绝缘就是变压器的*近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。