土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 我最近开出的一份施工图审查意见书(小学)

我最近开出的一份施工图审查意见书(小学)

发布于:2005-01-25 21:16:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

<施工图设计审查意见单>

一、是否执行强制条文:未发现问题

二、是否满足规范法规:
1. 根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004第5.2.7条,教室照度为300勒克司;美术教室的照度应为500勒克司,显色指数为90。
2.根据《低压配电设计规范》GB 50054-95第4.3.4条,线路计算电流不应大于导体允许持续载流量。至消防水泵的配电线路截面偏小。
3.根据《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年版)第10.1.4条,消防线路的金属线槽表面须采取防火保护措施。
4.根据《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第8.0.7条,本工程二、三孔插座应注明为安全型。

三、是否达到设计深度:
1.地下车库应急照明灯具的表达有多处疏漏,且缺少安全出口灯。
2.若由断路器直接控制应急照明灯具平时的断、合,则蓄电池灯具不应跟非蓄电池灯具处于同一回路。
3.所有水泵、风机的二次回路控制原理图须提供(可开国标图集的图号、页次)。
4.请根据《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年版)第10.1.1条,落实本工程消防用电的负荷等级。若为二级负荷,尚应考虑消防备用电源(回路)及其它措施。
5.地下车库风机应注明使用功能。若为防排烟风机,则应交代该风机如何实现启动及控制。
6.设计总说明中应注明:“吊顶内敷线须改穿金属管”。

四、其它审查意见(优化设计):
1.宜在本工程内设置电容补偿屏。
2.根据《低压配电设计规范》GB 50054-95第4.5.6条,TN-S系统中,N线不宜装设电器将N线断开。
3.本着节能原则,根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004第3.2.3条,一般场所,不宜再选用传统粗管荧光灯及普通白炽灯。
4.庭院灯回路建议加RCD。
5.设备材料表中缺低压屏。


五、防雷设计审查意见:
1.屋顶防雷平面与基础接地平面的防雷引下线位置不够一致。
2.86SD566和D562图号有误。
3.中部楼梯间基础也应纳入接地网中。
4.基础接地平面图中,左侧椭圆型基础接地体应与右侧主体接地体连通(不少于2处)。