土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急急请问:一类高层的客梯算一级还是二级负荷?
技术措施里面把一类高层的消防电梯和客梯都划为一级负荷
但《民规》里面的高层普通住宅的客梯划为一级负荷
若同为一级负荷,可一个回路供电吗
各位同学怎么处理的

全部回答(10 )

  • atu16


    分开关处加分励脱口器可以实现,为避免审图时麻烦还是分开供电的好,毕竟规范要求嘛
    2005-01-26 20:02:26 来自 PC 评论 举报
  • eliux


    我认为可以不断电。
    2005-01-26 19:20:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10