土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:三相四线有功能电度 型号解读!
我这里有CHNT的 DT862-4型的三相四线有功电度表 上面标的450r/KWH 3×220/380V 3×3(6)A 我想问450r是什么意思?是不是转450圈就是一度的意思。还有 3×3(6)A 是什么意思?
有谁帮帮我啊!不胜感激啊!

全部回答(5 )

  • q578819449
    望指明 什么是四倍表?怎么理解? 三相四线有功能电度有 DS862-4和 DS862-2 两种信号 是不是-4 -2 表示是几倍表? 那为何我这块表是 DS862-4 上面却标3×3(6)A ?
    2010-04-07 11:02:07 来自 PC 评论 举报
  • kaixin1018

    450r/KWH 代表此电能表计度器转450转时电能表指示负消载耗1度电.
    3×3(6)A 代表此三相电能表工作电流在3A~6A之间正常工作
    希望你解答你的疑惑,如需进一步的了解,可进一步咨询QQ:290354786 大家共同进步.
    2008-02-23 14:12:23 来自 PC 评论 举报