土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器用作软起动器时的参数设定

变频器用作软起动器时的参数设定

发布于:2008-02-21 09:28:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

变频器用作软起动器时的参数设定

通常,变频器可用作软起动器以实现交流电机的软起动已为大家所熟知,若使用带程序起动功能的变频器就显得更为方便。下面以森兰BT40-45kWT型变频器带动4极Y系列45kW交流电机为例,对其参数设定予以介绍,供参考。
森兰BT40-45kWT型变频器共有90个要设置的参数,其中有18个参数,特别是“程序运行模式”、“程序运行时间”功能可用于软起动/停止。
F00:频率设定。设定范围:0.01Hz - 400.0Hz;
F01:频率给定方式。设定范围: 0:频率由F00控制或由∧ / ∨键控制;
1:频率由外控端子VRF 0 -5V(0 - 10V)信号控制;
2:频率由外控端子IRF 4 - 20mA松开控制;
3:频率由F00控制或由∧ / ∨键和X4、X5设定,失电后,记忆设定频率;
4:频率由F00控制或由∧ / ∨键和X4、X5设定,失电后,记忆由F0控制或由∧ / ∨键设定的频率,不记忆X4、X5设定的频率。
F02:运转指令来源。设定范围:
0:运转指令由触摸面板RUN、STOP控制;
1:运转指令由外控端子FWD、REV控制,触摸面板STOP有效;
2:运转指令由外控端子FWD、REV控制,触摸面板STOP无效;
F03:电机停车方式选择。设定范围:
0:电机以减速刹车方式停止;
1:电机以自由运转方式停车。
F08:第一加速时间。设定范围:0.1 - 3600s。
F09:第一减速时间。设定范围:0.1 - 3600s。
F38:程序运行时间最小单位设定。
0:1s;
1:0.1s。
F44:多段频率1,0.00 - 400Hz。
F51:程序运行模式选择。设定范围:
0:程序运行模式取消;
1:程序运行一个周期后停止。
F52:程序运行时间,10.0 - 3600s。
F53:程序运行方向及加减速选择1。
01:正转,第一加减速运行;
02:正转,第二加减速运行。
F54:程序运行时间2,0.0 - 3600s。
F56:程序运行时间3,0.0 - 3600s。
F58:程序运行时间4,0.0 - 3600s。
F60:程序运行时间5,0.0 - 3600s。
F62:程序运行时间6,0.0 - 3600s。
F64:程序运行时间7,0.0 - 3600s。
F69:X1 - X5端子功能设定。
0:X3作程序运行输入端;
1:保留。
1. 变频器作程序运行模式时,F69 = 0,F08 = 100s,F09 = 100s,F38 = 0,F44 = 100Hz,F51 = 1,F52 = 400s,F53 = 01,F54 = F56 = F58 = F60 = F62 = F64 = 0。
假设其它参数都已按实际情况设定完毕,此时外控端子X3闭合,变频器开始运行,变频器驱动交流电机在100s内从0Hz加速到100Hz运行频率,运行300s后,又在100s内从100Hz缓慢减至0Hz,完成了软起动和软停车。
2. 当变频器作普通变频器时,此时:F00 = 100Hz,F01 = 3,F02 = 1,F08 = 100s,F09 = 100s,假设其它参数均已根据实际情况设定完毕,则外控端子FWD或REV与GND短接时,变频器驱动交流电机在100s内从0速加速至运行频率100Hz,当FWD或REV与GND断开时,变频器驱动交流电机在100s内从100Hz速度减至0Hz,电机停转,完成了软起动和软停车。
除森兰BT40 - 45kWT型变频器外,有的变频器也有类似功能。需特别说明的是:如果电机重载需起动转矩较大时,则需选用比电机容量高一级的变频器,否则无法实现软起动。
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=414386&fromuid=173651



  • kangdavvvf
    kangdavvvf 沙发
    漯河恒义达电气设备有限公司
    http://www.hengyida.cc
    产品理念:提供高可靠性产品,为用户节省投资。
    服务理念:提供高效优质服务,为客户分忧解惑。
    发展理念:服务中小民营企业,与客户一道发展。
    文化理念:包容、学习、创新、高效,与企业共同发展。

    西安西普STR系列B型软起动器 ---外加旁路 智能型
    STR系列B型电动机软起动器.是具有多种保护功能的软起动单元,适用于风机、水泵、传送带及重负载起动,结构为壁挂式,其主电路有九个接线端子,除R.S.T.(电源进线)U.V.W.(接三相电机)外,还有U1.V1.W1.三个外接旁路接触器的专用端子,同时还预留有外部起动、停止、故障、复位、旁路控制、起动完成等接口,因此非常适用于开关柜厂或集成配套商选用。STR系列B型软起动器外接旁路接触器后仍对电机有保护功能,所以不需另加电机保护元件。用B型软起动器作为起动元件成套为G型软起动控制柜。
    http://www.hengyida.cc

    STR软起动器典型应用
    1.钢铁、化工、建材、造纸、石油、制药、食品加工、水厂等大型工厂的风机及泵类的起动控制。
    2.高层建筑、宾馆、大型商场、娱乐中心等大型建筑的供水泵、通风系统、空调冷冻站循环泵,消防及喷淋泵的控制。
    3.市政供热系统的锅炉供水泵,引风机电机的控制。
    4.大中型电厂、电站二次回路的供油泵,供气压缩机、渗漏及检修排水泵控制。
    5.汽车天然气加气站的压缩机控制系统。
    6.风力发电主发电机起动系统。
    7.水利灌溉、引水工程、排污泵站控制系统。
    http://www.hengyida.cc

    西安西普STR系列软起动器
    西安西普STR系列A型软起动器 ---内置旁路,集成型
    西安西普STR系列B型软起动器 ---外加旁路,智能型
    西安西普STR系列C型软起动器 --- 汉显/英文型
    西安西普STR系列L型软起动器 ------ 标准型
    西安西普STR系列G型通用软起动控制柜
    西安西普STR系列抽屉式软起动控制柜
    西安西普STR系列成套控制柜
    西安西普风力发电控制柜
    西安西普CNG加气控制柜
    西安西普可控硅中频、超音频加热电源
    http://www.hengyida.cc
    2008-10-17 16:12:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

内部资料—某型变频器电路图纸!

难得一见的内部资料—某型变频器电路图纸,文件解压后用PDF阅读软件打开。图片为图纸中的主电路部分。内有附件请自行下载!本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=430272&fromuid=173651

回帖成功

经验值 +10