土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器低压不平衡,有一相170V,请问什么原因。

请教变压器低压不平衡,有一相170V,请问什么原因。

发布于:2019-05-29 10:26:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

野外变压器,变压器在山脚,高压、低压都是长距离供电,前天变压器令克烧坏一个,第二天遇到雷雨天气,变压器出现低压线路欠压问题,由于机房长距离供电,在带负载测量电压为220V、80V、300V,断开负载测量225v、B相175v、C相200v。由于电压不够现在机房没法供电。

我个人是个小白现在请教下:

1、抛开雷击问题,像这种情况一般是什么原因造成的。

2、像这类型故障我要做怎么做检测来排查故障。

3、请教个题外话,我如果要请比较专业人员检测,哪里有比较专业人员请?


全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 方安电子
    方安电子 沙发
    变压器内部零线不好
    2019-06-09 09:00:09

    回复 举报
    赞同0
  • an_day
    an_day 板凳

    15574718287115745381.png

    看看这张图,先查PEN线及接地电阻值,再考虑变压器的问题。

    2019-05-30 10:13:30

    回复 举报
    赞同0