土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit柱子附着屋顶小技巧

BIM实用技巧:Revit柱子附着屋顶小技巧

发布于:2018-10-11 15:18:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit柱子附着屋顶小技巧  有的朋友绘制完结构柱后想要附着到屋顶上,这时候大家会选择把柱子顶部拉上去或者选择“附着顶部/底部”命令。但是这样会出现一种情况如图-1

此时柱子并未与屋顶完全相交,这时候有两种解决方法:  方法一 选中柱子在左边的“属性对话框”中图-2所示位置中将“最小相交”改为“最大相交”即可

方法二在使用“附着顶部/底部”命令时,先不慌选择屋顶,在“上下文选项卡”即图-3位置处将“附着对正:最小相交”改成“最大相交”即可。最终效果如图-4 更多与屋顶连接的技巧请阅读:REVIT怎么让墙体与波形屋顶相连



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

BIM专业软件

返回版块

9030 条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

BIM实用技巧:检查井的设置规范

BIM实用技巧:检查井的设置规范  与排水管的管径有关:  室外生活排水管道管径小于等于150mm时,检查井之间的距离不宜大于20m,管径大于等于200mm时,检查井之间的距离不宜大于30m。市政排水管道上的检查井之间的距离不宜大于50m与道路的地理位置有关:拐角、汇流、跌落处都需要设置检查井  后来得知为什么相隔2~3M设置一个检查井;每一户都会有一根主的排水管引水到检查井口,以前的地下排水管道都是混凝土的,敲一下就可以开出一个洞,插进一条生活的排水管就能实现排污;现在换成了波纹塑料管道,不能随意开洞,所以住户都把水引到检查井口;检查井的距离缩短了,生活排污水管也不会因为放坡度数不够而造成水排不出,方便了距离检查口远的住户。

回帖成功

经验值 +10