土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构抗冲击波活门(矿用抗冲击波活门)技术参数

钢结构抗冲击波活门(矿用抗冲击波活门)技术参数

发布于:2019-05-27 13:28:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

钢结构抗冲击波活门(矿用抗冲击波活门)技术参数

抗冲击波活门技术要求

1.本门开启应向库内,本设计采用向右侧开启方向,若要向左侧开启,则应以门扇中心线为轴,对称变动零件位置。

2.门扇页板安装,应保证上、下铰页孔同心,中心线平行于门扇内表面中心线。

3.门框与墙洞为一整体,浇灌混凝土之前,应将铰页的固定角钢检查、较正、固定牢靠,保证上、下铰页孔在中心在一条垂直线上,不同中心度允许误差为2mm。

4.门扇安装后与门框平面应贴合,并成垂直面,局部间隙在3mm以内。

5.闭锁、铰页的活动部位应经常注入油脂,各部件应至少每年维修保养一次。

6.外露金属表面应涂红丹防锈漆二遍,桔红色面漆两遍,并在门扇外表面标出把手开 关方向。

7.为吊装门扇,门洞顶棚应相应预埋吊环一个。

8.密封胶条与门扇连接,先用 万能胶粘合,然后用螺栓固定。

9.密封胶条应经常涂滑石粉,防止老化。

抗冲击波活门 (2).jpg

抗冲击波活门技术参数:

图号 门框尺寸(mm) 承压(kPa)

T86-FM2500/1118 1100*1800 2500

T86-FM1500/1118 1100*1800 1500

序号 型号 ,规格 ,备注,

1,FM2500 1800X1100mm 国标超值压2500kpa

2,FM1500 1800X1100mm 国标超值压2500kpa

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框—排架建模

框—排架建模是否由框架建模和排架建模分别组成啊?请多指教!

回帖成功

经验值 +10