土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 管道加压送排风混流风机国标工艺要求

管道加压送排风混流风机国标工艺要求

发布于:2019-05-24 15:07:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

管道加压送排风混流风机国标工艺要求:以及在实际工作中所总结的经验,找到应加配重的重量和位置,基本保证风机静平衡处于理想状态。目前处理叶轮不平衡的方法,都是使用动平衡仪,在现场加配重块,使得风机振动参数控制在技术范围内。风机叶轮与轮毂联接缺陷引起振动的处理风机叶轮与轮毂一般采用的联接方式是铆钉联接和铰制孔螺栓联接,水泥厂循环风机就是采用铰制孔螺栓联接。正常情况下,风机叶轮与轮毂的配合都采用过盈配合,铆钉或铰制孔螺栓预紧力都达到技术要求,但还是存在少量的风机在这方面未达到要求,引起轻微松动而造成振动,出现这种情况一般采取重新铆钉或预紧,如还是未达到要求,只有更换叶轮。水泥厂的循环风机就发生了由于铰制孔螺栓的螺母磨损过大,造成叶轮与轮毂预紧力不足而发生振动,分析原因主要是风道内部产生内循环风,造成螺母磨损过大。处理方式首先改进风道结构消

荷状态,然后逐渐将阀门打开,作满载荷或设计工况点运行风机在运转时如发现有剧烈振动、撞击等反常现象,必须立即停车检查。按期清除斜流风机内部积灰污垢等杂质,防止锈蚀。风机运行时如发出异常声音,应立即停机,检查管道内有否硬质杂物碰撞风机叶轮,或通风道突然意外堵塞引起喘振。风机与系统匹配极为重要,初始运行时必须调试风机运行正常化,以免由于选型不当(当系统阻力过大,风机压力不够)引起风量偏小,或电流过载,严重的甚至引起风机发生喘振,以致损坏电机运行中的风机,任何时候必须保证接近风机安装处无障碍物,否则影响风机作功,或者风机突然检修缺乏足够的检修空间。风机某个零件损坏确实需要更换时,应与本公司联系,不要随意更换零件而损坏整机。风机应在规定的工况区内运行(运行区参照风机性能曲线图)否则,偏离运行区会使电流消耗增大,

混斜流风机08.jpg

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

重大变化!10月1日起实施新《民用建筑设计标准》,增加热湿环境、燃气等内容!

来源:建筑联盟、搜建筑等 如有侵权,请联系删除 住房和城乡建设部关于发布 国家标准《民用建筑设计统一标准》的公告 2019年第57号     现批准《民用建筑设计统一标准》为国家标准,编号为GB50352-2019,自2019年10月1日起实施。其中,第4.3.1、6.7.4、6.8.6、6.8.9条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)同时废止。

回帖成功

经验值 +10