请问液击的原因?
有这样一氨制冷系统,液击原因是是么?
是-10度盐水制备系统,运行至今六个月无故障,主机LG20,4台,吸气压力0.15MPA;蒸发器480平方,2台,压力0.15MPA;冷凝压力1.25MPA;
最近当开主机LG20,3台,吸气压力0.15MPA;蒸发器480平方,启用1台,压力0.15MPA,采用直接膨胀供液,节流总阀开度不动,节流总阀开度我认为大,节流总阀上却干燥无霜,阀后手摸感觉微凉,节流阀应该有结霜现象吧?吸气压力为0.15MPA
两台蒸发器的供液为同一管路,最先使用的蒸发器节流阀开度也不动,系统运行“正常(?)”无液击,但再微开另1台蒸发器节流阀则出现液击想象,怎么回事?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
719469978
沙发
另一台蒸发器有不少液体存在,当投入运行,压缩机很大的吸入而造成倒霜解决办法,如阀门为手动请缓缓而行。
2008-04-05 14:36:05
赞同0
-
丰龙冷库
板凳
支持荣昌老师的观点。
2008-03-17 13:56:17