应急照明集中电源设置位置

提问 发帖 回复

GB51309-2018中3.3.8条第2款规定应急照明集中电源应设置在消防控制室、低压配电室、配电间或电气竖井内,是否不能设置在走廊内了?非集中控制的集中电源也必须设置在上述的室内吗?

GB51309-2018中3.3.8条第2款规定应急照明集中电源应设置在消防控制室、低压配电室、配电间或电气竖井内,是否不能设置在走廊内了?非集中控制的集中电源也必须设置在上述的室内吗?

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • lucky_xuan
    lucky_xuan 2019年08月06日 09:33:07 2楼

    是的,我们这审图就是这么要求的,没有房间也要围起来一个