各位网友: 请问一个1000M2的商场,不要求做空调,只做通风,本人经过考虑后认为只做排风,新风靠入口处补充即可,不知可否。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句1.计算排风设置排风口,
2.计算排烟设置排烟口,每个口均加70度防火阀,常闭,
3.合用时不宜多防火分区利用一个系统,主风道加高温防火阀,常开,
4.系统平时排风用,发生火灾70度防火阀打开与排风口共同排烟。
5.当温度升高,主系统防火阀关闭,停止排烟。