土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个计算问题

请教一个计算问题

发布于:2005-01-25 10:24:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
比如说一个地下车库,排烟和排风合用,在确定了排烟量后需要布置排烟口,这在距离上有没有什么规定?选用的排烟管(矩形)在变径时有什么规定?排烟口的数量是如何得出的?排风也是同样的问题,请各位前辈指点。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cnmarqt
    cnmarqt 沙发
    排风与排烟合用:
    1.计算排风设置排风口,
    2.计算排烟设置排烟口,每个口均加70度防火阀,常闭,
    3.合用时不宜多防火分区利用一个系统,主风道加高温防火阀,常开,
    4.系统平时排风用,发生火灾70度防火阀打开与排风口共同排烟。
    5.当温度升高,主系统防火阀关闭,停止排烟。
    2005-01-26 17:20:26

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    欢迎提出其它的看法和做法!:)
    2005-01-26 16:48:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1000m2的商场通风只考虑排风可否

各位网友: 请问一个1000M2的商场,不要求做空调,只做通风,本人经过考虑后认为只做排风,新风靠入口处补充即可,不知可否。

回帖成功

经验值 +10