土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 目前来说,10kv开关柜设置无线测温装置有无必要?

目前来说,10kv开关柜设置无线测温装置有无必要?

发布于:2019-05-23 06:45:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
现在公司新建工程有一个10kv站,化工项目。现在无线测温也有很多厂家在推行,但是还没有当做标准配置来应用。
想请教一下大家,你们新柜子加没加测温,几点测温,也好给我一个参考。
谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    个人觉得必须选择高质量的产品,否则不如不上。
    2019-06-11 15:13:11

    回复 举报
    赞同0
  • 绿叶随风
    绿叶随风 板凳
    一般是6点测温(断路器的上下口动/静触头),全绝缘环网柜一般是4点测温:A,B,C相电缆头、环境温度
    2019-06-06 09:36:06