土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 60*30米的自行车棚,照明如何设计为好?
一个宽为30米,长为60米的自行车棚,在同一墙面有两个门,一个进门,一个出门,两个门的边上都有一个管理用房。照明如何设计为好,请帮帮忙,我是新手。

全部回答(5 )

  • zzwyy
    ---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
    房间尺寸 : 形状=矩形
    长=60.00(m) ; 宽=30.00(m) ; 面积=1800.00(平方米) ; 高=3.00(m) ; 灯具安装高度=3.00(m)

    --------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
    一: 顶空间: 总面积=1800.00; 有效空间反射比ρc=0.70
    其中:
       顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 1800.0平方米
    二: 室空间: 总面积=540.00; 平均表面反射比ρw=0.50
    其中:
       墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 540.0平方米
    三: 地空间: 总面积=1800.00; 有效空间反射比ρf=0.30
    其中:
       地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 1800.0平方米

    ------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
    序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
    1 WYY-GY11 1.0011 82.83 84 1 75.00

    --------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
    型号: WYY-GY11; 名称: 暖白三基色节能荧光灯架
    性质: 线光源 分类: B3 理论曲线: B 光通量(lm): 3350 效率: 0.81
    使用的光源: 暖白三基色荧光灯 功率: 36 色温(K): 3000 显色指数: 85
    镇流器: 节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
    防护等级: IP20 遮光角(度): 0.00 距高比A: 1.22 距高比B: 1.62
    额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.19 总功率(W): 41.00 功率因数: 0.90
    尺寸: 长(m): 1246 宽(m): 53 高(m): 83 重量(kg): 2.30
    发光面积(平方米): A1=0.0312 A2=0.0312 A3=0.0000

    ---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
    照度计算点 = 120
    最小照度值 = 66(lx)
    最大照度值 = 84(lx)
    平均照度值 = 76(lx) (在75±10%范围内满足规范要求)
    照度均匀度 = 0.87 (≥0.70满足规范要求)


    --------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
    纵向UGR= 21.38(≤28满足规范要求)
    横向UGR= 30.42(>28不满足规范要求)
    2005-02-18 21:49:18 来自 PC 评论 举报
  • zzwyy
    ^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^

    工程名称 : 1
    项 目 : 2
    计算地点 : 3

    场所类别 : 公用场所照明-车库-停车间

    ---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
    1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
    2 : 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
    3 : 《汽车库、修车库、停车场设计防火规定》GB50067-97
    4 : 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
    5 : 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    ------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
    水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 75; CIE : 75; 计算取值 = 75.00
    参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0; 计算取值 = 0
    维护系数K; GB50034-2004 : 0.60
    照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
    统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤28
    照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = -; 目标值 = -; 取值:现行值


    --------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
    适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : <3300
    对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥60; CIE : : -
    灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
    功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
    灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
    频闪限制 GB50034-2004 : -
    2005-02-18 21:48:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10