这样的水泵流量选的是不是会大
这样的水泵流量选的是不是会大
外机选用风冷模块机组型号为KHAH-100P,由四台KHAH-25P组成,每台蒸发器水量为11.8m3/h,选择的水泵的型号为TQL80-160A一台,流量为61m3/h,我个人认为应选者流量为47.2X1.2=56.7的,但以前的设计就是选61m3/h的流量,不知道选61m3/h又没有问题,请各位前辈指教
发布于
2008-02-20 14:06:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
hehebs
从流量上看,应该没有问题,但也有一些其他的考虑因素,管道的长短,扬程大小都要考虑的,前面有好多人说过拉,
2008-02-26 22:03:26
来自 PC
评论
举报
wyx8307
流量扬程一起考虑,要看具体水泵的特性曲线。另外你计算56.7的流量没错,可是没有这个额定流量是56.7的水泵,所以选大一号的水泵。
另外你的四台主机并联,一台水泵做循环泵,当运行1台或2台主机时,水泵就在浪费了,建议装个变频吧,虽然设备小,但是变频器也小。最后还是根据情况算下性价比再上。