近日,五矿二十三冶承建的广州地铁7号线官堂站冷水机房水管主体全部安装完毕,标志着BIM技术在装配式机房安装的应用取得圆满成功。
据了解,在BIM技术运用之前,工作人员需要在现场对材料进行切割焊接,4至5名熟练工人需要约45个工作日,才能完成管道安装,而BIM技术的应用,使得现场管道切割焊接的时间归零。BIM建模时,先完成整个机房的管道建模,解决了与各专业的碰撞问题,然后由软件计算每一段管道的尺寸,发到工厂用等离子切割机切割、自动焊机焊接,在工厂内进行半成品制作。当管道及管件运送至现场后,只需要进行简单的吊装及拼装,不仅节约了时间,而且有效减少了材料的浪费,更重要的是全过程在无尘无烟的环境下操作。
冷水机房水管安装是BIM技术应用以来,第一次由软件全尺寸设计加工,在现场进行无缝拼接。这是继BIM技术应用到设备区管线优化及综合支吊架之后,又一次在施工中得到的充分应用。目前,官堂站车站总体进度已达65%,在剩下不到两个月的时间里,广州地铁七号线项目部将继续努力,以此次冷水机房模块化施工为契机,确保标段整体工期、各项调试及验收工作顺利圆满完成。