土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm平法标注

pkpm平法标注

发布于:2008-02-20 11:45:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问下,PKPM出来的柱平法配筋,,当KZ1与KZ2的配筋两者截面相同,配筋相同,是否可以表示为一种柱?

1203479402015.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 塞北漫漫
    塞北漫漫 沙发
    如果配筋每层都一样的话,有很大可能是由于放大系数的原因。
    2008-04-12 22:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • fmt88888ok
    fmt88888ok 板凳
    建议手工仔细对照!既然分为Z1,Z2,肯定有区别,不一定在这一层。
    2008-04-12 21:13:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教下有关桩的静载试验问题

有人知道静载试验中,回弹量占总沉降量的百分率在多少范围是合格的吗?比方说:2根静载试验桩,A--桩长15m,桩端进入持力层1.9m,最大试验荷载1500KN,桩顶总沉降量13.01mm,桩顶回弹量2.80mm,回弹量占总沉降量的百分率19.94%;B--桩长17m,桩端进入持力层2.9m,最大试验荷载1500KN,桩顶总沉降量24.06mm,桩顶回弹量5.60mm,回弹量占总沉降量的百分率21.01%。是不是桩长越长,沉降量越大?或者桩进入持力层越长,沉降量越大?请大虾们指教下,谢谢!

回帖成功

经验值 +10