深圳华润城万象天地工程商业制冷机房建筑面积1868㎡,总制冷量67533kW,包含10台电动压缩式离心水冷冷水机组(其中单台最大制冷机组制冷量6800kW,最大重量达27.7吨,外形尺寸达7306*3162*2840mm),冷冻水一级泵15台、冷冻水二级泵28台、冷冻水二次泵12台、冷却水泵10台、冰机溶液泵4台、蓄冰盘管溶液泵3台,各类水泵共计72台且均采用变频控制。
制冷机房设于地下三层,由于场地条件制约,无法在室外留设直通地下三层的吊装洞口,加之结构设计荷载限制,机组不允许在汽车坡道楼板上直接运输。为此,综合考虑主体结构施工与后期吊运实施的可行性和经济性,采取将制冷机组经坡道短距离由LG层转运至B1层,然后通过预留的吊装洞口从B1层吊装至B3层制冷机房内。制冷机组所有途径区域楼板、梁均采取满堂脚手架逐层回顶加固,回顶樘距不大于1m,回顶落位至B3层底板。
为了完整清晰反映制冷机组吊运方案的各个实施环节,促进吊运工作安全、可靠、顺利进行,本项目特采用BIM技术进行该方案模拟,对吊装、运输各个环节实施演练,对方案的真实性、可行性、安全性、经济性及周密性等进行检验。

1、 通过方案仿真动画的制作和演示过程中,提前发现了三处极有可能造成工期延误,成本增加的疏漏点。

1.1 方案模拟过程中,发现负一层运输通道被回顶脚手架占用,设备运输时无法通过,所以调整方案,提前考虑在脚手架回顶区域开辟运输通道,最终经结构承载计算确定采用大型工字钢支撑体系搭设预留通道,避免了运输过程中脚手架的重复拆除与搭设,确保设备运输的连续性。

1.2 提前确定机组吊运途径区域,做好运输通道预留清理工作,相关施工相应延缓,如回顶区域暂不进行抹灰、批白,管线安装工作等,避免了不必要的返工及索赔。

1.3 经过细致的方案模拟分析得知,制冷机组基础均位于回顶区,机组从B1层吊运至B3层后,无法直接就位至基础上,需转运在机房内仅有的存放区域,待回顶脚手架拆除后,方可就位安装。而该仅有的区域为二次循环水泵区,通过方案模拟,确定该区域的设备基础、管线等暂不进行施工,给机组临时存放、中转提供极大的便利。

2、基于BIM技术对施工方案进行模拟和修正,其具有优势也显而易见,值得各位借鉴。

2、成本核算。利用BIM模型算量分析功能,能够快捷、准确地计算出方案实施所需的材料、工具等资源情况,如本方案中回顶所需的钢管、扣件、顶托、型钢、工具等材料设备用量,便于前期施工组织准备,有利于成本核算、专业吊装工作外包合同签订等。

2.2 施工技术与安全交底。在具备完整方案后,对施工班组进行模拟动画放映交底,明确分工,确定岗位职责,对调运过程中的重难点、风险识别到位,事前提出、事中落实对应解决措施。相较于传统纯文字、语言交底,利用动画更易表达和展示整个施工活动流程,使施工组织数字化、标准化、程序化。

2.3 方案比选分析。基于BIM技术的施工模拟动画,能够直观反映施工工序,嵌入进度节点,资源配置情况,标明关键数据指标,突出施工重难点,全面、详细、动态展示工程生长状况,对多种方案之间的优劣表现清晰,方便的从方案的经济性、合理性、安全性等多个维度进行对比,比选出最优方案。

BIM作为建筑业信息化的重要组成部分,应用推广趋势不可阻挡。华润建筑与时俱进,BIM团队全面深入学习和应用BIM技术,优化施工技术,提升管理水平,创造优质精品工程的同时助推公司效益持续增长。